燃气壁挂炉正常工作需要满足一些条件,如果壁挂炉无法点火,可能出现的原因,按照以下顺序依次检查:

德国威能壁挂炉不加热,有哪些其他解决方法?

1、燃气阀门未开启:燃气阀门没有打开,或者燃气自闭阀关闭了,都无法正常供应燃气,也就无法点火。除此之外,燃气压力过低也无法点火。

2、燃气比例阀故障或损坏:燃气比例阀是调节燃气与空气混合比例的零件,主要作用是根据供暖或热水需求的热量多少而多壁挂炉进行功率调节。如果燃气比例阀损坏,也将无法点火。

3、烟道通风异常:燃气壁挂炉的烟道大多是双轴烟道,负责排出燃烧产生的废气,同时吸入用于助燃的空气(氧气)。如果排风不畅将无法点火。此外,风机和风压开关是排气系统的组件,同步检查是否故障。

4、点火针损坏,点火主板故障:点火电极、火焰检测针、点火板是控制点火的直接部件,出现故障或损坏则无法点火。

5、压力偏低:自来水压力过低,则在夏季模式下使用热水时无法点火。系统压力过低,则在冬季模式下无法点火运行。

德国威能壁挂炉突然不出热水

1.由于水垢太多而引起的。这会对壁挂炉的内胆造成损害,还会延长的加热时间,从而导致不制热现象的产生,需清洗一下壁挂炉。

2.加热棒坏了就不能进行热水的加热,从而造成不热情况的出现(需保修)。

3.电路出现故障而引发的,也会导致壁挂炉不能正常进行工作,使得林内壁挂炉不能够进行冷水的加热(需保修)。

威能壁挂炉16种故障

故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

德国威能壁挂炉不加热,有哪些其他解决方法?

a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

e)压差式机型管道产生的压差不够。

a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,

威能壁挂炉常见故障

关于德国威能壁挂炉不加热,有哪些其他解决方法?,德国威能壁挂炉突然不出热水的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。