林内壁挂炉补水阀更换?故障分析处理?

发布日期:2024-05-08 02:26:15 更新时间:2024-11-22 03:03:50 浏览次数:3666  

1、壁挂炉的补水阀真的打开了吗?以林内炉为例,他的补水阀需要拧开好几圈才能打开补水阀。我经常遇到客户说已经打开补水阀了,但是售后师傅上门的时候发现并没有完全打开。只打开了半圈,因为很多品牌的炉子只要半圈就完全打开了。

林内壁挂炉补水阀更换?故障分析处理?

2、水压目前处于什么水平,是水压低到生活水已经影响了,还是地暖影响了?第一种情况有可能是自来水压过低,这种情况那您家肯定有增压泵。只要打开水龙头防水,让增压泵启动就能不上水。补水阀用水很小,增压泵在自动挡是不启动的,需要打开用水阀。如果是地暖或者暖气片影响了,那就简单了。关闭炉子补水,方法同上。在水压过低的楼层,1.5的压力已经高过增压泵能达到的最大压力了,关机补水才能进去。

1、故障原因:过热保护,查看出水管路是否很烫,如很烫表示可能机器内部或外部有堵塞,或者机器功率过大,如并不热,表示可能是过热保护器或主板误报警,需要更换。

2、林内壁挂炉出现14故障代码表示:超温保护。

3、2.如果故障无法消除,再判断是否极限温度开关故障。测量极限温度开关是否是断开的。

4、3.如果极限温度开关断开,更换极限温度开关。

5、4.如果极限温度开关闭合良好,检测极限温度开关连接线是否插接好或是否有断。

6、5.如排除上述原因仍不能解决,更换主板。

7、现象二:开机烧一段时间后超温报14。

8、1.首先检查拨码开关所拨位置是否符合机型。避免三通所处位置不对或在测试状态下一只大火烧。

9、2.排除采暖NTC故障。性能变化,造成温度不准。

10、3.检查水泵是否工作。有工作则再检查水泵是否卡死。

11、4.没有工作的话,则检测水泵供电,无电压则更换主板。有电压则更换水泵。

林内壁挂炉补水阀更换?故障分析处理?

12、5.仍不能排除的话,再检查采暖系统内部空气有没有排清或管路有堵塞或结冰。

13、6.板换机型的话还需检查三通动作是否正常,更换电磁三通阀或主板以及三通水路阀体来排除。(此问题不是绝对的会造成报14,有时候表现是超温熄火。

14、7.检测旁通是否常开。(此问题不是绝对的会造成报14,有时候表现是超温熄火。

1、锅炉补水时,水压表不显示水压变化原因:三通阀处于采暖模式,未切换至夏季模式,锅炉系统的的注水设计在热水模式下,采暖模式下,注水阀打开后,补充水无法进入采暖管路。

2、采暖水温温升很快,但散热器不热原因:三通阀始终处于夏季模式位置,无法转换至冬季模式位置。采暖状态下,锅炉频繁启动,灭火三后再次启动,反复进行

1、林内壁挂炉补水阀的密封圈是一个易损件,长时间使用后会出现老化、变硬或变脆的情况。这样就会导致密封圈不能紧密地贴合阀体,

2、林内壁挂炉补水阀的阀体是由铜、铝等金属材料制成的,如果长时间使用或不正确使用,就会导致阀体变形或损坏。这样就会导致补水阀无法正常关闭,

3、林内壁挂炉的水压是由补水阀控制的。如果水压过高,就会导致补水阀无法正常关闭,

4、二、林内壁挂炉补水阀漏水的解决方法

5、如果林内壁挂炉补水阀漏水的原因是密封圈老化,那么就需要更换密封圈。然后用扳手将补水阀拆卸下来,取出原来的密封圈,然后安装新的密封圈,

6、如果林内壁挂炉补水阀漏水的原因是阀体损坏,那么就需要更换阀体。然后用扳手将补水阀拆卸下来,取出原来的阀体,然后安装新的阀体,

7、如果林内壁挂炉补水阀漏水的原因是水压过高,那么就需要调整水压。然后使用调压阀将水压调整到正常范围内,