燃气热水器工作原理,故障分析及排除方法?

发布日期:2024-05-07 21:39:14 更新时间:2024-11-22 08:02:43 浏览次数:2582  

1、在使用燃气热水器时不燃烧,碰到这个问题时可以按照以下思路去推断:如果出水口水压正常,就看打不打火。

燃气热水器工作原理,故障分析及排除方法?

2、如果听不到打火的声音,先看电池是否接触不良或者没有电,解决方法:检查交流电源插头指示灯是否亮,先排除电源供电部分的问题。

3、电池没有问题的话,多数是水控电源总开关接触不良。

4、打开热水器外壳,很容易看到装在热水器下部的水控电源总开关,右侧面还有一片小铁片压着一个小触点,压着是关,松开是开。

5、可以用指甲往右掰小铁片,人为松开开关,正常的话就会立即打火,如果没有打火,多数是该开关损坏,换新即可。

6、如果是听到打火声,就要看是燃烧一下就熄灭,还是一点动静也没有。

7、如果是前者,说明电磁阀打开了一下,然后又关起来,靠近热水器一般都可以听到电磁阀打开的很小的“嗒”声。

8、如果是后者可能为电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了;也可能为燃气压力过高或过低,使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火;更可能为电磁阀有脏物,电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、人工煤气)就不能出来,不能出来,以致点不着火。

9、在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。

10、第三应考虑水压问题,水压低时热水器无法正常启动。如果水压正常,但热水笼头或淋浴器水压异常,有可能是热水笼头或淋浴器脏堵,清理一下恢复正常水压即可。

11、同时需定期检查气源至热水器的整个管路系统,烟管不易烟管过长,如果烟管有堵塞,清理烟管堵塞物。

12、气种不符也会引起燃气热水器不燃烧的状况。

燃气热水器的电源自动关闭可能有以下几种原因:

1.温度过高:燃气热水器内部的温度传感器会监测热水器的温度,如果温度超过了设定的安全范围,热水器会自动关闭电源来防止过热或者发生事故。

2.水压过低:燃气热水器需要足够的水压才能正常工作,如果监测到水压过低,热水器会自动关闭电源来防止燃气泄漏或者损坏热水器。

3.燃气供应异常:如果燃气管道供应不稳定或者燃气压力不足,热水器可能会自动关闭电源以防止火灾或其他安全事故的发生。

4.用户设定的热水使用时间结束:有些燃气热水器配备了定时器功能,用户可以在设定的时间内使用热水,一旦使用时间结束,热水器会自动关闭电源来节约能源和避免过度使用。

如果燃气热水器的电源自动关闭,可以先检查以上几个方面的原因,同时建议联系专业的售后服务人员进行检修和维修。

1、从现象看点火系统是正常的,的主要原因是供气不足。

2、因为万家乐的热水器冬季和夏季转换开关的区别在于:调节到冬季的时候四排火头燃烧,调节到夏季的时候两排火头燃烧。当供气不足的时候,两排火头都着火微弱,那么分散到四排火头就很难燃烧了。

3、供气不足首先你要检查一下你的煤气是否不足了,燃气供气管是不是被压住了,或者燃气的减压阀出了问题,如果有条件可以把热水器的燃气管道接到一个燃气灶上看看供气是否正常。

4、如果供气是正常的,应该是热水器里的燃气电磁阀堵了,导致供气不足,不过这种情况不多见,需要厂家维修。

1:燃气压力低:燃气管道堵塞、燃气管路压力低;

·解决方法:自查燃气管道是否堵塞(可从燃气表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接,如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处的管路有堵塞),请燃气公司检查燃气管路压力。

原因2:水流量过大:管道压力过大、管道口径太大;

·解决方法:可关小进水管的阀门及提高热水器的设定温度。

原因3:设置不当,应调在高档或冬天,而现在调在中档或春秋档;

·解决方法:按说明书上的使用方法正确设置。

原因1:水压低、水流量小、水管堵塞;

原因2:燃气压力过高主要体现在液化气(LPG)上;

·解决方法:调换液化气的减压阀(必须是劳动牌),将燃气压力调至要求值。

原因3:设置不当,主要是将热水器设置在高温区造成。

·解决方法:按说明书上的使用方法正确设置。

燃气热水器工作原理,故障分析及排除方法?

现象三:热水器点燃后有一段冷水,重新开水后又有一段冷水

原因:这主要是强排风热水器的特性,不是故障。强排风热水器是为了提高用户使用的安全性,在热水器点燃前设置了前清扫,在热水器熄火后进行后清扫,将热水器中原有的废气排出热水器内,所以造成重新开水后又有一段冷水出现,另外,由于用户的龙头到热水器出水管的距离长短,及热水器将冷水加热到热水需一定的时间,造成热水器点燃后有一段冷水的原因。用户可缩短该段时间,将热水器先设置在高温档,等水热后再将水温设置在需使用温度。

现象四:智能恒温系列热水器的常见故障代码

显示01不是故障代码,代表热水器已运行了30分钟,提醒用户注意使用安全。显示11、12、14、16、31、32、72、73、90等,以上数字显示都是热水器出现故障后的代码,都必须进行保修。

原因:1.新用户新使用的用户不了解机器内部装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是有一定响声的。2.原是自然排气式机器用户与强排气式机器对比,强排机装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是原有的自然排气机器所没有的,因此用户感觉机器工作声音响。3.恒温机由于使用的是直流变速电机,运转是按机器的实际输出热负荷来调节转速,加之直流电机本身较交流电机运转平稳,因此电机运转声音相对较轻。非恒温机采用的是交流电机,电机运转恒定不变,声音相对就较响一些。因此恒温机的运转声音较轻;非恒温机运转声音较响一些。

原因:主要是原使用自然排气式的老用户,他们不了解强排式热水器的声音来源:一是封闭燃烧,(能率热水器采用的是封闭式燃烧)由于燃烧时受热的强热空气受困在换热器中,产生剧烈的振荡从而发出较敞开式燃烧响得多的声音。这里还有一个空气箱原理,将燃烧的响声在换热器里作了放大并通过换热器壁传向空间。二是强排机装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是原有的自然排气机器所没有的,二者相加声音当然要比自然排气的热水器要响得多。

原因:产生机器振动的原因主要是燃气与助燃空气匹配不佳,发生火焰离焰,引起机器振动。具体的讲是一次压发生偏差而引发的。离焰的现象是火焰时而脱离火口,时而又回到火口,这种来回的颤动就是一个振动源。当振源的振动频率与机器的固有频率一致或频率相位差恒定时就会引发机器共振。

原因:快捷式热水器出水的温度与出水量是密切相关的,机器在输出相同的功率(火力)下,出水量小必然会引起出水温升高,出水量大出水温度相对就低,当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,必然就会使出水过热,此时无法调节水温。

原因:当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,必然就会使出水过热,严重的会使智能型机器显示16故障;普通机器引发温度继电器工作,使机器停止工作或停机后又启动。

原因:当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,机器内部水温加热到接近沸点,此时水管壁受热对流作用,发出异常声响。

原因:造成出水量小的原因常见的有使用水箱顶层用户、用户水管堵塞、系统水压偏低,用户水阀门未开大等。

现象十二:普通机火力切换选择不对引起调温不良

原因:由于火力选择不当,再加上水量调节不匹配,导致出水温度太热或不热。出现这种情况往往是用户对热水器的工作原理不了解或错误的认为如同锅炉洗浴,选择是高温大火力后加冷水兑水调温。也有用户以节约为本,选择偏小火力又要求较大水量使用造成水温不够。

现象十三:恒温机温度设定不正确引起调温不良

原因:由于用户对恒温热水器的性能不理解,对温度的设定做了错误的操作,如,设定高温再加冷水兑水调温导致调温不良,严重的还会引起显示16,造成停机。

现象十四:设定温度偏低于出水温度

原因:主要原因有二点:1.水量控制不良,出水良大于机器的热负荷能力2.热水输送管道过长,保温性较差,散热较多。一般热水管应控制在5米以内,以非金属材料为宜,可选用PPR材料管。

现象十五:水量调节过小引起出水温度过高

原因:此类问题多发生在用户对温度的调节系统不了解,误将水量调节杆反向调节,出水量关小,导致出水温度过高。

现象十六:水量调节过大引起出水温度不高

原因:此类问题多发生在用户对温度的调节系统不了解,误将水量调节杆反向调节,出水量放大,导致出水温度偏低,水不热。

现象十七:加冷水过量,引起熄火

原因:由于用户为了达到大水量使用或水量调节操作上的错误,误将火力调大或设定高温,然后加冷水兑水调温,使得机内的热水受到兑加的冷水挤压,当机内流出的热水受挤压流量减小到小于了机器启动流量,同时进热水器的水量受到分流,减少了进水量。此时机器将熄火关闭。

现象十八:燃气压力低,引起出水温度低

原因:供气的气压低于正常压力的80%左右,造成的原因主要是用户的燃气管道堵塞,燃起系统气压不足,表具规格不够,阀门有缺陷等.

现象十九:燃气压力过高,引起点不着火

原因:供气压力高于正常压力的30%,有可能会造成机器点火不着或不正常燃烧。原因是由于供气的一次压过高引起机器内的安全电磁阀背压升高,难以打开,因此点火不着。一次压过高还可能会将比例阀皮膜冲破造成比例阀损坏,表现为点火不着。

现象二十:燃气压力过低,引起点不着火

原因:由于供气的一次压力过低,造成机器内部火焰呈离焰状态,使得热水器点火不着。

现象二十一:燃气压力过高,引起机器损坏

原因:供气一次压压力过高还会造成比例阀受高压冲击,皮膜破裂比例阀损坏,从而造成机器损坏。

原因:启动水压或水量是技术设计上仅仅用来能够启动机器的最低水压或最小水量,能率热水器的启动水量设计为2.8升,即机器出水量达到2.8升时机器就能启动,从实用性上看确实难以使用。而真正要使机器能够正常的工作,水压应该在80~500KPa。也就是俗话说的0.8公斤~5公斤水压,机器出水量达到6~16升。

文章分享结束,燃气热水器工作原理,故障分析及排除方法?和燃气热水器工作时总是会断电是什么原因的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。