春兰空调代码原因维修(春兰空调故障代码,故障代码显示方法有几种,)

发布日期:2024-05-08 14:41:51 更新时间:2024-11-22 08:16:17 浏览次数:2767  

春兰空调故障代码,故障代码显示方法有几种,

故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。

春兰空调代码原因维修(春兰空调故障代码,故障代码显示方法有几种,)

一、相序保护停机

春兰空调代码原因维修(春兰空调故障代码,故障代码显示方法有几种,)

相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当缺相时该保护能动作。

引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。

相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。

二、压缩机的热保护及过流保护停机

压缩机上装有的热继,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种

热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手段一般在单相空调中应用。

在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一但进入保护后,须人工手动复位。如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环堵塞,冷媒过多或不足等。

排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。

另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现堵塞现象,也导致压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。

春兰空调显示e4为高压保护、主要原因:

1、线路问题

2、主板问题

3、保护器本身问题

开机工作一段时间出现e4

1、室外冷凝器脏

2、制冷剂过多

3、电流过大

建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片和内机的过滤网、如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧,

春兰其他故障代码:

故障代码

e1 排气温度过高

e2 压缩机过电流

e3 相序错误

e4 系统压力过高

e5 系统压力过低。

春兰空调故障代码解析

一下是很详尽的资料哦~~春兰空调故障代码汇总 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰KFR-32GW/BP 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 ~~ 春兰KFR--120LW/BP 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。