大金中央空调内机都报e2开机外机报警,怎么处理

用万用表测量室内机无信号输出,用自检测无故障显示,测量室内机盘管热敏电阻值为10kΩ,于是判断室内机板输出信号不良,更换室内机板后故障仍存在,再次测量室内机盘管温度传感器,阻值为1kΩ,更换盘管温度传感器后,压缩机故障排除。

大金中央空调故障代码j2(大金中央空调内机都报e2开机外机报警,怎么处理)

维修方法:更换盘管温度传感器,故障排除

大金空调维修故障代码介绍

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良

E4、E5:SCE 室外部分异常

E6、E7:SCE 室内部分异常

F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良

F4——F6:室外热敏电阻故障

F7:室外热交换器温度传感器

大金空调故障代码有哪些

原发布者:潘发

大金空调故障代码

A0-----保护装置动作

A1-----室内机P板不良

A2-----风扇连锁器动作

A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常

A5-----热交换(2)温度异常

A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转

A8----AC输入过电流

A9-----电子膨胀阀异常

AA-----加热器过热AH-----错误或着赃污

AC-----空负载运作

AJ----容量设定不良

AE----给水不足

AF-----加湿器错误C0-----传感器异常

C1---空白

C2----空白

C3----排水水位传感器异常

C4-----热交换(1)温度异常C5-----热交换(2)温度异常

C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常

C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常??

C8----AC输入电流传感器异常

C9----吸入空气温度传感器异常

CA---吹出空气温度传感器异常

CH----空白??

CC----湿度传感器异常??

CJ----温度传感器异常

CE----辐射传感器异常CF----高压压力开关不良

二、大金室外机故障代码

E0----保护装置动作

E1----室外机P板不良??

E2----空白E3----高压压力

E4---低压压力??

E5----压缩机电动机过负荷E6----压缩机电动机过电流堵转??

E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转

E8-----AC输入过电流E9----电子膨胀阀错误

EA----空白

EH----泵过电流堵转

EC----水温异常

EJ----现场追加保护装置动作H6----LE----3H-

大金fty系列分体式空调器故障代码 故障代码故障原因

a6风扇系统故障,风扇电机有问题

c4室外管温热敏电阻有故障

c9室外微风热敏电阻有故障

u4室内机与室外控制线接触不良或接错

u5室内机与遥控器接触不良

e5过载可压缩机超负荷运行

e3高压过高使压力继电器断开保护

h3高压控制器本身有故障

h9室外温度传感器本身有问题

j6热交换器的感温器有故障

p3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于fty223c,fty353c,fty453c,fty603c等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金fvt-(125),(71)b系列柜式 led-aled-bled-1lde-2led-10故障内容

(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)

室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机

闪亮---闪亮系统设置故

正常----室内机主控制板故障

灭----电源线以,室内机故障

室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对

闪亮闪亮-传感器故障

闪亮灭-室外机保护器损坏

该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。

大金家用变频空调系列

内机型号ftx45hv1lc,ftx45hav1lc,ftx45gv1lc,ftx52gav1lc。

外机型号rx45hv1lc,rx45hav1lc,rx45gv1lc,rx52gav1lc。

故障代码及内容:

00 正常 , u0 冷媒不足 ,u2 低电压检出 ,u4内外机传送异常 ,

r1 p板不良 , r5 变压器保护防结冰 ,r6 内电机异常 ,c4 内温传感异常 ,

c5 内管温异常 ,c9 室温传感异常 ,e5 ol动作 ,e6 压机启动不良 ,

e7 外风机异常 ,h8 ct异常 ,h9 外温传感异常 ,j3 高压热敏异常 ,

j4 系统异常 ,j5 外低压热敏异常 ,j6 外热交换传感异常 ,

j9 外气体管道热敏异常 ,l4 外风机温度高 ,l5 输出过电流 ,p3 电箱温度传感异常 ,p4 外管温异常

大金空调故障代码

a1 室内p板不良

a3 排水水位异常

a5 室内防止结冰保护

a6 室内风扇电机异常

aj 能力设定不良

c4 室内热交换热敏电阻异常

c5 室内热交换热敏电阻异常

c9 室内室温热敏电阻异常

eo 室外保护装置动作

e3 高压压力异常

e4 低压压力异常

e5 ol动作

f3 排气温度过高

e6 压缩机启动不良

e7 室外风扇电机异常

h3 高压压力开关异常

h4 低压压力开关异常

h8 ct异常

h9 室外温度热敏电阻异常

j3 室外排气热敏电阻异常

j2 电流传感器故障.原因:1电流传感器故障,2室外pc板故障.

j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常

j5 室外吸入管温度热敏电阻异常

j6 室外热交换热敏电阻异常

j9 室外气体管道温度热敏电阻异常

l4 放热风扇温度上升

l5 室外输出过电流

p3 室外电葙温度热敏电阻异常

大金中央空调故障代码j2(大金中央空调内机都报e2开机外机报警,怎么处理)

p4 室外散热片热敏电阻异常

u1 电源反相

u2 电源异常

u4 室内机到室外机信号传送异常

u5 室内机到控制器信号传送异常

ua 现场设定不良

uc 集中控制器地址重复

uf 室内到室外错误接线

a7"室内机:摆动挡板马达故障

尊敬的大金用户您好:

中泰智慧家客服真诚为您服务

大金空调故障代码[1]

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护[2]

大金空调室内机故障代码

A1 PC板不良

A3 排水水位控制系统故障

A6 风扇马达锁住,过载

A9 电子膨胀阀驱动部件故障

C4 液管用热敏电阻(R2T)故障

C5 气管用热敏电阻(R3T)故障

C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障

CJ 摇控器中的温控传感触器故障

大金空调室外机故障代码

E1 室外机PC板不良

E3 高压开关动作

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

感谢您对湖南中泰智慧家大金空调一如既往的支持与厚爱。

大金5P空调J2报警,电流互感器和外机电脑板都换了还是一样。请高手帮帮忙!

你说的是大金5P一拖一的吗?如果是 应该没有该故障的。

应该是大金的VRV中央空调才有的。

根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》gb1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。

带s的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5p,10p的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5p即小于5%,10p即小于10%;标有b(或d)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。

保护用电流互感器按其功能特性分级如下:

保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(p)和暂态保护用(tp)

p级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5p20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5%

暂态保护用电流互感器准确级分为tpx、tpy、tpz三个级别。 信息来自:输配电设备网

tps 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。

tpx级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。tpx级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5%

tpy级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。

tpz级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。tpz级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。

测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0;

保护用电压互感器的标准准确级为:3p和6p,电压误差分别是3%和6%。

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。