怎么解决菲斯曼壁挂炉f04复位这种问题?

发布日期:2024-05-08 16:07:15 更新时间:2024-11-22 07:40:04 浏览次数:3715  

1.检查系统的压力是否正常,对系统进行补压操作。

怎么解决菲斯曼壁挂炉f04复位这种问题?

2.检查菲斯曼循环水泵是否正常运转,对系统进行排气,或拨动水泵让水泵转起来,并查看水泵是否损坏或卡死。

3.检查温度限温器是否坏了或连接线是否正常,更换温度限定器或重新连接限温器线路。

4.等壁挂炉内的温度降下来之后,对菲斯曼壁挂炉进行复位操作,可如果无法正常复位,那么可能是主板故障,需要更换主板。

菲斯曼壁挂炉显示f04的2种解决方法与f04故障原因解说:

故障原因:有火焰故障,可能存在寄生火焰。

故障现象:提示f04故障代码,并且出现壁挂炉使用异常,或者打不着火。

1.旋钮式锅炉可以将旋钮打到R位,停留2秒钟以上进行复位,按键式需要按下接键超过2秒以上进行复位,然后再重新启动锅炉。

2.如果反复出现f04故障代码,就应该联系菲斯曼维修人员上门检测,

怎么解决菲斯曼壁挂炉f04复位这种问题?

1、出现51故障,表示烟道排气故障、风压差开关或风机接线不牢、风机故障、电压不正常、风压差开关故障。对应解决办法:

2、烟道排气故障-将壁挂炉复位2-3次即可,如复位之后依旧出现“51”故障代码,请及时联系售后人员进行处理;

3、风压差开关或风机接线不牢-检查线路连接是否出现问题,若出现问题则重新连接接线;

4、风机故障-检查风机是否出现运行故障,如出现故障,则需进行维修或更换电压不正常-检查电压是否正常;

5、风压差开关故障-对风压差开关进行检查和维修,必要时可进行更换。

1、水压自动升高有两种情况:机器不工作时压力上升,机器在供暖工作状态压力上升。首先检查是不是补水阀没关闭。找到补水阀的位置逆时针旋转是打开的,顺时针旋转是关闭的。

2、在供暖状态工作时随着温度的上升压力也在上升这种情况下是因为膨胀水箱缺压导致的,这时将膨胀水箱不压即可