发布日期:2024-05-09 04:53:49 更新时间:2024-11-22 02:28:23 浏览次数:2654
日立空调故障代码
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过载保护
E6 通信故障
E0 室内环境感温头故障
F1 蒸发器感温头故障
F2 冷凝器感温头故障
F3 室外感温头故障
F4 排气感温头故障你要看他是因为什么再闪,节奏那些,可以到网上查出是什么问题的内外机报了故障当然他是不会让空调启动,有危险的即便是电脑板坏了,也可以去买空调的通用主板来更换,一般60块钱一块,没必要去买原装动不动就块,并且你空调也用了那么多年了,再坏了都可以换新的咯
日立空调故障分析一、 柜机kf(rd)?46、50、65、70lw 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1.12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:①管温本身问题(25℃时管温阻值为10kω)②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏③严重缺氟:查漏、加氟④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护⑥外风机不转⑦电路板坏2.11?28灯闪为何故障?故障代码显示为内环温坏。排除方法:①内室温坏(25℃阻值为10kω)②主控板坏3.11?27灯闪为何故障?故障代码显示为内管温坏。可检查:①内管温坏(25℃时阻值为10kω),短路或开路②主控板坏4.11?26灯闪为何故障?故障代码显示为外管温坏。可查:①外管温坏②接插件接触不良③主控板坏5.8?25灯闪为何故障?故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:①内管温坏②外风机坏或风机电容坏③内蒸发器散热片脏堵④内风机转速低⑤电路板坏6.7?24灯闪为何故障?故障代码显示为内机过热。可查:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏7.6?23灯闪为何故障?故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏8.4?21灯闪为何故障?故障代码显示为外机过热。可能为:①外管温坏②外风机坏③外机散热片脏堵④电路板坏9.显示正常,制冷制热效果不好为何?有可能是:①房间面积与空调选型不匹配②房间散热问题③氟利昂过多或缺氟④压机吸排气不足⑤内风机风量小⑥其它二 、 分体kfr-35gw故障分析1. 安装后试机外机不转,为什么?多为接线错误。要求内机3#零线(n线)必须接外机2#零线(n线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。2.为何kfr-35gw 开机转1分钟停机?多为外风机不转。可查①风机电容坏②风机电机坏3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?此现象表示室温传感器开路或断路。5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?显示室外传感器开路或断路。6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。三、分体kfr-32gw故障分析1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?表示内管温短路或断路。2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?表示室温短路或断路。3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)四、分体kfr-25gw故障分析同kfr-32gw故障显示判断五、日江kfrd-120lw故障分析1. 为什么接上电(380v),内机电源灯不亮?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏2. 为什么不化霜?可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小3. 制冷不好如何处理?可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)日立空调故障分析一、 柜机kf(rd)?46、50、65、70lw 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1.12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)四、分体kfr-25gw故障分析同kfr-32gw故障显示判断五、日江kfrd-120lw故障分析1. 为什么接上电(380v),内机电源灯不亮?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏2. 为什么不化霜?可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小3. 制冷不好如何处理?可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)日立空调故障分析
一、 柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、)
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
②主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
②主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
①外管温坏
②接插件接触不良
③主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏
②外风机坏或风机电容坏
③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低
⑤电路板坏
6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
①外管温坏
②外风机坏
③外机散热片脏堵
④电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
有可能是:
①房间面积与空调选型不匹配
②房间散热问题
③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足
⑤内风机风量小
二 、 分体KFR-35GW故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么?
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
四、分体KFR-25GW故障分析
同KFR-32GW故障显示判断
五、日江KFRd-120LW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 02:28:23