格力空调故障代码6p(格力挂式变频空调,冬天也能制冷,就是不制热显示e6,是什么问题)

发布日期:2024-05-08 20:14:32 更新时间:2024-11-22 01:23:05 浏览次数:2859  

格力挂式变频空调,冬天也能制冷,就是不制热显示e6,是什么问题

深圳格力空调维修解答:

格力空调故障代码6p(格力挂式变频空调,冬天也能制冷,就是不制热显示e6,是什么问题)

你好,根据故障代码表查知

格力空调维修

故障代码E6代表的故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致,你可以进行如下的检查:

1、打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头牢固可靠 。

2、将热敏电阻拔下测其室温下阻值,再将其加热后测其阻值,阻值没有发生变化,确定该热敏电阻已损坏。

3、找一只同规格热敏电阻换上后试机,机器恢复正常运转

以上讲述的壁挂式格力变频空调显示E6故障不代表其他型号的原因,但是有些柜式空调显示E6是通信故障,那么就需要重新检修,建议找专业的厂家sh指定部门上面维修为好!

格力空调内机显示E6是什么意思

格力空调内机显示E6通常是通信故障,室内机一般显示为运行灯闪烁,空调状态为制冷时压缩机停,内风机工作;制热时压缩机跟内风机都停。

通讯故障的原因:

1、直接原因:当连续一段时间(具体由通讯协议决定)室内机没有接收到室外机发送的正确信号,则产生通讯故障并保护停机。

2、通讯机制:首先内机向外机发送联络信号,经过室内外连接线传输给外机接收。如果外机接收到该信号后,外机的绿灯会闪(2P以上采用倒扣电器盒的外机为:4个故障指示灯全亮),同时外机向内机发送通讯。

维修测试方法:

格力空调内机通讯故障首先需要检查内外机机型是否配套(具体内机搭配什么外机,在内机的包装箱上有明确说明)。然后检查是否存在室内外连接线接错、松脱、加长连接线不牢靠或氧化的情况。

具体测试点,请参考相应的sh技术指南。如果电压值在0-3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板;如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号,更换内机控制器。

百度百科-格力空调故障代码

格力空调故障代码6p(格力挂式变频空调,冬天也能制冷,就是不制热显示e6,是什么问题)

一、e6的意思是静电除尘。

二、空调静电除尘的方法:

1,空调里面有两个隔离网,当通电时,空调工作就有了温度,隔离网因为有了温度就有了静电,就像我们晚上用力擦衣服一样产生了静电。

2,含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。

3,利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。

格力空调在早期的产品中,很大部分会出现E6的情况,故障室外机灯不会亮,检查结果为副电源停止工作,这些故障的原因是内机热交换器热敏电阻不良。

解决办法:

空调显示E6,代表的室内机热交换器热敏电阻不良,因此我们先打开室内机机壳,检查一下机热交换器热敏电阻的接头是不是掉了或者松了,如果是的话重新安装好就可以解决。

若不是以上因素,我们就要测一下热敏电阻的室内电阻值,再给他加热后测一下电阻值,如果没有变化,我们就可以确定是电阻坏了。此时我们可以找一个同规格的热敏电阻换上,这种东西很容易就可以买到,机器就可以恢复运转。

扩展资料

检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。

日常可以对空调的相关知识作些简单的了解,这样在遇到这样的情况是,可以及时且轻松的得到解决,不会影响到日常的使用。格力空调的质量还是非常有保障的,值得大家信赖。另外,格力空调在q各地都设置有sh服务点,方便大家对空调进行维修保养。

一、格力空调故障代码E6的含义:1、通迅故障;2、模式冲突;3、内机代码重叠;4.外机电源故障;5、空调机死机6、内外机信号线断或漏电;7、室内电路板坏。

二、格力空调故障代码E6的维修方法

1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,如断掉电源重新通电后E6代码消失,说明信号线损坏。

2、变频机可以尝试更换室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机试试。

3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,可尝试更换室内机风扇电机试一试,如故障依然存在则需更换室内机主控电路板。

三、格力空调常见故障代码大全(见下图)

空调内机显示E6是什么故障?其实修好很简单,老师傅教你检查和维修

格力6p风管机开机显示环温为0度,按键板有用,不送风不启动室内室外机,制冷时

制热一段时间后内机不出风,外机风机停但压机工作,一段时间后恢复制热

是空调化霜属正常现象。

开机制热模式室外机一会停一会转,室内机也不出风,一段时间后内机显示故障代码或显示正常是异常现象需要报修

此故障变频机常见

格力空调05年1月后购买的都是保修6年供肌垛可艹玖讹雪番磨,联系sh免费维修

快修店
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。